Startszene bei Verwendung des Wandschaltermoduls festlegen

Guidances to solve typical issues.
Anleitungen, um typische Fragestellungen zu lösen.
Post Reply
Skalaf
Posts: 9
Joined: Sun Jan 20, 2019 5:24 pm

Startszene bei Verwendung des Wandschaltermoduls festlegen

Post by Skalaf » Mon Nov 22, 2021 10:35 pm

Ich habe über das Wandschaltermodul 4 Szenen und die Ausschaltfunktion auf einen Tastschalter eingerichtet. Das klappt auch soweit perfekt. Welche Einstellung muss ich aber vornehmen, so dass ich nach Ausschalten der Szenen #1 bis #3 beim nächsten Start wieder mit Szene # 1 starte? Momentan ist es so, dass offenbar nach Ausschalten einer Szene sie gespeichert wird und beim nächsten Start es mit der darauf folgenden Szene wieder beginnt. Ich möchte aber stets mit Szene # 1 beginnen.

User avatar
MarcusZ.
Posts: 151
Joined: Sun Jan 20, 2019 4:44 pm

Re: Startszene bei Verwendung des Wandschaltermoduls festlegen

Post by MarcusZ. » Sun Feb 06, 2022 4:08 pm

Hi,

Vielleicht hast du bereits eine Lösung gefunden, falls aber nicht: Für das Szenen durchschalten sorgt normalerweise ein Zahlenwert-Sensor. Dieser Sensor muss beim "Ausschalten" einfach auf 0 zurückgesetzt werden, um danach wieder mit der ersten Szene zu starten.
Dies kann z.B. über eine Regel mit Bedingung Lichtstatus einer Gruppe, die Ausschalt-Regel zum Dimmer, oder ggf. einen Timer erfolgen, je nach Wunsch und Nutzungsart.

Viele Grüße
Marcus
2x Bridge V2 (+deCONZ/HA-Bridge)
Hue Go (+BT), Lightstrip (in/out), Play, Bloom; E14+E27 Bulb; Iris, Aura.
Motion sensor (in/out), Dimmer (old/new), Smart Button, Tap Dial.

P.S.: Ich bin *kein* Entwickler von all 4 hue, aber Hue Poweruser!

Skalaf
Posts: 9
Joined: Sun Jan 20, 2019 5:24 pm

Re: Startszene bei Verwendung des Wandschaltermoduls festlegen

Post by Skalaf » Sun Mar 06, 2022 5:08 pm

Hallo Marcus - vielen Dank für Deinen Tipp. Habe vorhin erst Deine Antwort gelesen und es soeben gerade erfolgreich umsetzten können. Es lag tatsächlich nur an dem Zahlenwert beim ausschalten. Top!

User avatar
MarcusZ.
Posts: 151
Joined: Sun Jan 20, 2019 4:44 pm

Re: Startszene bei Verwendung des Wandschaltermoduls festlegen

Post by MarcusZ. » Sun Mar 06, 2022 8:45 pm

Na, das freut mich, dass es geklappt hat!
Man muss nur erstmal hinter die Logik kommen, dann kann man mit den Zahlenwert-Sensoren auch sehr vieles umsetzen. :-)

Viele Grüße
Marcus